Korcaka
« kdy: 12.05.2018, 17:48 »



S ohledem na nove normy ktere rikaji, ze by mel mit kazdy svetelny obvod chranic, mam otazku zda mohu v koupelne pouzit chranic pro svetlo a zasuvku.

Situace je takove ze pri rekonstrukci mame v koupelne dve svitidla a jednu zasuvku. Kde svitidla jsou jedno na zdi a jedno na strope. Zasuvka je dle normy umistena v bezpecne vzdalenosti od umyvadla a slouzi pro vysousec vlasu. Zadny jiny spotrebic v koupelne neni. Proto vede moje otazka k tomu zda mohu pouzit jeden chranic LFN-25-2-030AC za nim budou dva jistice B16 a B6 pro zasuvku a svetlo pro koupelnu. V RD jsou tyto koupelny dve. Kuchyn bude pripojena na samostatny chranic LFN-40-4-030AC. A beru-li v potaz normu pak kazde patro jako svetelny obvod bude mit samostatny chranic LFN-25-2-030AC.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 12.05.2018, 21:13 »

S ohledem na nove normy

Lze použít všechno.
Pokud se ptáte, zda to bude v souladu s platnými předpisy, tak odpověď je - nebude.
Doporučuji vyměnit stávající chránič a dva jističe za dva kombinované jističe s chráničem, tzv. jističochrániče. 

K ostatní popisované instalaci se nebudu vyjadřovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 12.05.2018, 21:20 »

Lze použít všechno.
Pokud se ptáte, zda to bude v souladu s platnými předpisy, tak odpověď je - nebude.

P. Kolego a preco? Ako rozmyslam tak rozmyslam a nenapada ma preco to nebude v sulade s normou? 7-701 predpisuje chranic aj na svetlo aj na zasuvku a to je splnene. 4-41 na ostatne svetla aj to bude splnene, a okrem toho 4-41 plati do 2020 subezne s tou od 2007
Akurat dal by som chranic A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 13.05.2018, 15:22 »

S ohledem na nove normy ktere rikaji, ze by mel mit kazdy svetelny obvod chranic,
Zde je potřeba si ujasnit, které normy na jaké prostory říkají, že má mít každý světelný obvod svůj chránič. Na instalaci, kterou popisujete, se tento požadavek nevztahuje. V koupelně můžete použít jeden chránič na všechny obvody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 13.05.2018, 18:31 »

Lze použít všechno.
Pokud se ptáte, zda to bude v souladu s platnými předpisy, tak odpověď je - nebude.
Doporučuji vyměnit stávající chránič a dva jističe za dva kombinované jističe s chráničem, tzv. jističochránič e. 

Doporučení chápu a souhlasím s ním. ALe osobně bych rád věděl, o co se opíráš s tím razantním nebude. Sám bych s řešením dvou jističů za jeden PCH neměl problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 13.05.2018, 21:13 »

Taky by mě zajímalo proč to "ne".  Nevím co mě uniká, ale já tam problém nevidím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 14.05.2018, 07:57 »

Já bych viděl zádrhel tak možná v bezpečnosti spojené s úrazem způsobeným např. pádem na kluzké podlaze za tmy, která by nastala možným výpadkem chrániče díky poruše spotřebiče do ní zapojeného. Ne všichni jsme stejní a jsou mezi námi i tací, kteří ve chvíli tmy propadnou nemalé panice. Proto třeba navrhuji osvětlení chodby, nebo místnosti do které vycházíme z koupelny, z jiného okruhu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #7 kdy: 14.05.2018, 19:19 »

Taky by mě zajímalo proč to "ne".  Nevím co mě uniká, ale já tam problém nevidím.

Je nutné si uvědomit, že koncový obvod je vývod (obvod) za jední přístrojem (jističem, chráničem apod.)

Společný chránič 10-30mA pro světo a zásuvky nebude vyhovovat těmto platným předpisům  podivej

33 2000-1 ed. 2       čl. 314.1 Uspořádání obvodů
33 2000-4-41 ed. 3  čl. 411.3.2 Automatické odpojení
3 2000-5-53 ed. 2    čl. 531.3.2 Nežádoucí vypínání
                            čl. 536 Koordinace elektrických zařízení
33 2000-5-57          čl. 537 Požadavky na koordinaci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 14.05.2018, 20:36 »

Situace je takove ze pri rekonstrukci mame v koupelne dve svitidla a jednu zasuvku. Kde svitidla jsou jedno na zdi a jedno na strope. Zasuvka je dle normy umistena v bezpecne vzdalenosti od umyvadla a slouzi pro vysousec vlasu. Zadny jiny spotrebic v koupelne neni. Proto vede moje otazka k tomu zda mohu pouzit jeden chranic LFN-25-2-030AC za nim budou dva jistice B16 a B6 pro zasuvku a svetlo pro koupelnu.
Jako elektrikář vám to takto klidně zapojím, pokud si nefénujete vlasy ve vaně a nemáte při koupání kluzkou podlahu! Promiňte, nechtěl jsem vás urazit! Jenom bych vám tam dal pro jistotu chránič typ A, a rád budu na místě, až bude RT moji práci hodnotit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 15.05.2018, 06:34 »

Normové hodnoty by se měli dodržovat .... podivej
Ale musíme také zohlednit zda to máme doma, v bytě nebo v podniku, nemocnici, ústavu a podobně.
Když mě doma jednou za 25 let vyhodí FI 30mA a zhasne světlo i zásuvky ,  nic se neděje!!
Nebo ano?? Škleb Doma klidně vydržím bez elektřiny i celý den! tanecek
Když FI vypadne na koupelně v ústavu,nemocnici  tam je dost velký problém!!


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 15.05.2018, 06:54 »

Je nutné si uvědomit, že koncový obvod je vývod (obvod) za jední přístrojem (jističem, chráničem apod.)

Společný chránič 10-30mA pro světo a zásuvky nebude vyhovovat těmto platným předpisům  podivej

33 2000-1 ed. 2       čl. 314.1 Uspořádání obvodů
33 2000-4-41 ed. 3  čl. 411.3.2 Automatické odpojení
3 2000-5-53 ed. 2    čl. 531.3.2 Nežádoucí vypínání
                            čl. 536 Koordinace elektrických zařízení
33 2000-5-57          čl. 537 Požadavky na koordinaci

Takže situace:
Pro každou fázi bude použit 30mA chránič, a za tímto 1 jistič "světelný" a 3 jističe pro zásuvky.
Prostory v baráčku vhodně nakombinovány.
Já v tom problém nevidím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 17.05.2018, 09:57 »


  Já proti proudovým chráničům nic nemám, naopak, jsou velmi užitečné, ale zdá se mi docela nesmyslné, že budeme dávat proudový chránič na každý obvod, aby náhodou nedošlo k vypnutí něčeho dalšího, ale zákonodárci zapomněli nařídit distributorům, že musí povolit používání jističů char. C u elměrů. V bytě nebo RD bude rozvaděč o sto pozicích, ale stejně spadne hlavní jistič a bude všude tma!

Toto nařízení mi přijde hlavně jako lobby výrobců, asi se jim zdá, že je malý odbyt chráničů.

P.S. Teď se do mě můžete pustit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #12 kdy: 17.05.2018, 10:04 »

Smich
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 17.05.2018, 10:07 »

P.S. Teď se do mě můžete pustit.

A proč? Myslím že většina kolegů to vidí podobně. Nicméně se budeme muset postupně přizpůsobovat tomu, jak nám to budou úředníci zpřísňovat.


Je nutné si uvědomit, že koncový obvod je vývod (obvod) za jední přístrojem (jističem, chráničem apod.)

 poklona  Štefane.(bál jsem se že mi něco uniklo) I když tyto konkrétní články znám a přiznávám že je taky často využívám v revizích, nemyslím si že je nutné si je vykládat vždy takto striktně a v každé situaci.  
Z tohoto velmi přísného pohledu by vlastně už byly předepsány PCH na každý z okruhů a logicky by jističe v rozvaděčích neměli co dělat (až na vyjímky) a všude by se prodávaly a instalovaly pouze kombinace jistič/PCH. Což se samozřejmě neděje.
Jinými slovy beru tvoje řešení se dvěma kombi Jistič/chránič jako TOP, které také velmi doporučuji, ale s klidem zreviduji i řešení většiny projektantů, kde je například na u RD  v rozvaděči 30-40jističů, za 4mi PCH. Nejčastěji 3x2P a 1x4P
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #14 kdy: 17.05.2018, 16:45 »

Jinými slovy beru tvoje řešení se dvěma kombi Jistič/chránič jako TOP,

Honzo, nebude dlouho trvat a bude to naprostý standard pro všechny nové instalace.
Jak dlouho trvalo, než byly RCD předepsané jen pro zásuvky. Nyní došlo i na světelné obvody no a jak jinak vyřešit instalaci, než kombinovanými "jističochrániči"  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 17.05.2018, 17:14 »

Zatím je to cenou ještě trošku cenově mimo pokud se nejde cestou nejlevnějšího kusu, ale komerční objekty tak navrhuji už dost dlouho. Od "vyběhnutí" povinosti chráničů i na světelné okruhy pak tyto každý na samostatný jističochránič, zásuvky a domovní "komfort technologii" (vířivka, sauna, ....) v RD na 2-3 chrániče, podle typu a velikosti objektu. Třeba lednici už navrhuji na samostatný jističchránič už hodně dávno, ale na druhou stranu nemám zásadnější problém, ale nevidím ani nějak problém, když se dodrží: na jeden chránič max jeden světelný okruh, pokud možno zásuvky na jiném chrániči než světla v místnosti....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?
 Je vhodné připojit čerpadlo v retenční nádrži přes proudový chránič?
 Jaká jsou rizika při použití citlivých chráničů v administrativních prostorách s IT?