Korcaka
|
|
« kdy: 12.05.2018, 17:48 » |
|
S ohledem na nove normy ktere rikaji, ze by mel mit kazdy svetelny obvod chranic, mam otazku zda mohu v koupelne pouzit chranic pro svetlo a zasuvku.
Situace je takove ze pri rekonstrukci mame v koupelne dve svitidla a jednu zasuvku. Kde svitidla jsou jedno na zdi a jedno na strope. Zasuvka je dle normy umistena v bezpecne vzdalenosti od umyvadla a slouzi pro vysousec vlasu. Zadny jiny spotrebic v koupelne neni. Proto vede moje otazka k tomu zda mohu pouzit jeden chranic LFN-25-2-030AC za nim budou dva jistice B16 a B6 pro zasuvku a svetlo pro koupelnu. V RD jsou tyto koupelny dve. Kuchyn bude pripojena na samostatny chranic LFN-40-4-030AC. A beru-li v potaz normu pak kazde patro jako svetelny obvod bude mit samostatny chranic LFN-25-2-030AC.
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #1 kdy: 12.05.2018, 21:13 » |
|
S ohledem na nove normy
Lze použít všechno. Pokud se ptáte, zda to bude v souladu s platnými předpisy, tak odpověď je - nebude. Doporučuji vyměnit stávající chránič a dva jističe za dva kombinované jističe s chráničem, tzv. jističochrániče. K ostatní popisované instalaci se nebudu vyjadřovat.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 12.05.2018, 21:20 » |
|
Lze použít všechno. Pokud se ptáte, zda to bude v souladu s platnými předpisy, tak odpověď je - nebude.
P. Kolego a preco? Ako rozmyslam tak rozmyslam a nenapada ma preco to nebude v sulade s normou? 7-701 predpisuje chranic aj na svetlo aj na zasuvku a to je splnene. 4-41 na ostatne svetla aj to bude splnene, a okrem toho 4-41 plati do 2020 subezne s tou od 2007 Akurat dal by som chranic A
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #4 kdy: 13.05.2018, 18:31 » |
|
Lze použít všechno. Pokud se ptáte, zda to bude v souladu s platnými předpisy, tak odpověď je - nebude. Doporučuji vyměnit stávající chránič a dva jističe za dva kombinované jističe s chráničem, tzv. jističochránič e.
Doporučení chápu a souhlasím s ním. ALe osobně bych rád věděl, o co se opíráš s tím razantním nebude. Sám bych s řešením dvou jističů za jeden PCH neměl problém.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #6 kdy: 14.05.2018, 07:57 » |
|
Já bych viděl zádrhel tak možná v bezpečnosti spojené s úrazem způsobeným např. pádem na kluzké podlaze za tmy, která by nastala možným výpadkem chrániče díky poruše spotřebiče do ní zapojeného. Ne všichni jsme stejní a jsou mezi námi i tací, kteří ve chvíli tmy propadnou nemalé panice. Proto třeba navrhuji osvětlení chodby, nebo místnosti do které vycházíme z koupelny, z jiného okruhu.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #7 kdy: 14.05.2018, 19:19 » |
|
Taky by mě zajímalo proč to "ne". Nevím co mě uniká, ale já tam problém nevidím.
Je nutné si uvědomit, že koncový obvod je vývod (obvod) za jední přístrojem (jističem, chráničem apod.) Společný chránič 10-30mA pro světo a zásuvky nebude vyhovovat těmto platným předpisům 33 2000-1 ed. 2 čl. 314.1 Uspořádání obvodů 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411.3.2 Automatické odpojení 3 2000-5-53 ed. 2 čl. 531.3.2 Nežádoucí vypínání čl. 536 Koordinace elektrických zařízení 33 2000-5-57 čl. 537 Požadavky na koordinaci
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #9 kdy: 15.05.2018, 06:34 » |
|
Normové hodnoty by se měli dodržovat .... Ale musíme také zohlednit zda to máme doma, v bytě nebo v podniku, nemocnici, ústavu a podobně. Když mě doma jednou za 25 let vyhodí FI 30mA a zhasne světlo i zásuvky , nic se neděje!! Nebo ano?? Doma klidně vydržím bez elektřiny i celý den! Když FI vypadne na koupelně v ústavu,nemocnici tam je dost velký problém!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 15.05.2018, 06:54 » |
|
Je nutné si uvědomit, že koncový obvod je vývod (obvod) za jední přístrojem (jističem, chráničem apod.) Společný chránič 10-30mA pro světo a zásuvky nebude vyhovovat těmto platným předpisům 33 2000-1 ed. 2 čl. 314.1 Uspořádání obvodů 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411.3.2 Automatické odpojení 3 2000-5-53 ed. 2 čl. 531.3.2 Nežádoucí vypínání čl. 536 Koordinace elektrických zařízení 33 2000-5-57 čl. 537 Požadavky na koordinaci Takže situace: Pro každou fázi bude použit 30mA chránič, a za tímto 1 jistič "světelný" a 3 jističe pro zásuvky. Prostory v baráčku vhodně nakombinovány. Já v tom problém nevidím.
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 17.05.2018, 09:57 » |
|
Já proti proudovým chráničům nic nemám, naopak, jsou velmi užitečné, ale zdá se mi docela nesmyslné, že budeme dávat proudový chránič na každý obvod, aby náhodou nedošlo k vypnutí něčeho dalšího, ale zákonodárci zapomněli nařídit distributorům, že musí povolit používání jističů char. C u elměrů. V bytě nebo RD bude rozvaděč o sto pozicích, ale stejně spadne hlavní jistič a bude všude tma!
Toto nařízení mi přijde hlavně jako lobby výrobců, asi se jim zdá, že je malý odbyt chráničů.
P.S. Teď se do mě můžete pustit.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #13 kdy: 17.05.2018, 10:07 » |
|
P.S. Teď se do mě můžete pustit.
A proč? Myslím že většina kolegů to vidí podobně. Nicméně se budeme muset postupně přizpůsobovat tomu, jak nám to budou úředníci zpřísňovat. Je nutné si uvědomit, že koncový obvod je vývod (obvod) za jední přístrojem (jističem, chráničem apod.)
Štefane.(bál jsem se že mi něco uniklo) I když tyto konkrétní články znám a přiznávám že je taky často využívám v revizích, nemyslím si že je nutné si je vykládat vždy takto striktně a v každé situaci. Z tohoto velmi přísného pohledu by vlastně už byly předepsány PCH na každý z okruhů a logicky by jističe v rozvaděčích neměli co dělat (až na vyjímky) a všude by se prodávaly a instalovaly pouze kombinace jistič/PCH. Což se samozřejmě neděje. Jinými slovy beru tvoje řešení se dvěma kombi Jistič/chránič jako TOP, které také velmi doporučuji, ale s klidem zreviduji i řešení většiny projektantů, kde je například na u RD v rozvaděči 30-40jističů, za 4mi PCH. Nejčastěji 3x2P a 1x4P
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #14 kdy: 17.05.2018, 16:45 » |
|
Jinými slovy beru tvoje řešení se dvěma kombi Jistič/chránič jako TOP,
Honzo, nebude dlouho trvat a bude to naprostý standard pro všechny nové instalace. Jak dlouho trvalo, než byly RCD předepsané jen pro zásuvky. Nyní došlo i na světelné obvody no a jak jinak vyřešit instalaci, než kombinovanými "jističochrániči"
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 17.05.2018, 17:14 » |
|
Zatím je to cenou ještě trošku cenově mimo pokud se nejde cestou nejlevnějšího kusu, ale komerční objekty tak navrhuji už dost dlouho. Od "vyběhnutí" povinosti chráničů i na světelné okruhy pak tyto každý na samostatný jističochránič, zásuvky a domovní "komfort technologii" (vířivka, sauna, ....) v RD na 2-3 chrániče, podle typu a velikosti objektu. Třeba lednici už navrhuji na samostatný jističchránič už hodně dávno, ale na druhou stranu nemám zásadnější problém, ale nevidím ani nějak problém, když se dodrží: na jeden chránič max jeden světelný okruh, pokud možno zásuvky na jiném chrániči než světla v místnosti....
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|